주택용 전기요금 누진제 개편안이 최종적으로 확정됨에 따라 잠피온히터의 개략적인 사용요금을 정리해 보았습니다.


1. 전기요금 체계


가. 일반용(갑), 교육용(갑), 산업용(갑) 저압전력


구분

기본요금

(원/kW)

전력량요금(원/kWh)

여름6-8월)

봄가을

겨울(11-2월)

일반용저압

6,160

105.7

65.2

92.3

교육용저압

5,230

96.9

59.7

84.1

산업용저압

5,550

81.0

59.2

79.3


나. 주택용 저압전력(2016. 12. 1.부터 소급적용)


구간

기본요금(원/호)

전력량요금(원/kWh)

200kWh 이하

910

93.3

201~400kWh

1,600

187.9

400kWh 초과

7,300

280.6


2. 잠피온히터의 가동시간


단계

가동시간 (63초 기준)

1

가동시간 43초, 중단시간 20초

2

가동시간 46초, 중단시간 17초

3

가동시간 49초, 중단시간 14초

4

가동시간 51초, 중단시간 12초

5

가동시간 53초, 중단시간 10초

6

가동시간 55초, 중단시간 8초

7

가동시간 58초, 중단시간 5초

8

가동시간 59초, 중단시간 4초

9

가동시간 60초, 중단시간 3초


3. 잠피온히터의 기본 전력량


- 약 800Wh (풀 가동했을 때 기준, 1시간당 약 800W의 전력소모량)


- 제조회사에 문의할 결과, 탄소발열체의 특성상 사용을 지속했을 경우(2시간 이상 사용했을 경우) 전력소모량이 감소해서 약 700Wh라고 합니다. 다만 계산의 편의상 800Wh를 기준으로 사용요금을 산정해 보고자 합니다.


- 단계별 전력량은 다음과 같습니다.


단계

단계별 전력량

1

800 x 43/63 = 546Wh

2

800 x 46/63 = 584Wh

3

800 x 49/63 = 622Wh

4

800 x 51/63 = 648Wh

5

800 x 53/63 = 673Wh

6

800 x 55/63 = 698Wh

7

800 x 58/63 = 737Wh

8

800 x 59/63 = 749Wh

9

800 x 60/63 = 762Wh


4. 잠피온히터 사용요금


가. 일반용으로 사용할 경우(겨울 전기요금, 92.3원/kWh 기준)


단계

사용요금(1시간당 전기요금)

1

92.3 x 800/1,000 x 43/63 = 50.4원

2

92.3 x 800/1,000 x 46/63 = 53.9원

3

92.3 x 800/1,000 x 49/63 = 57.4원

4

92.3 x 800/1,000 x 51/63 = 59.8원

5

92.3 x 800/1,000 x 53/63 = 62.1원

6

92.3 x 800/1,000 x 55/63 = 64.5원

7

92.3 x 800/1,000 x 58/63 = 68.0원

8

92.3 x 800/1,000 x 59/63 = 69.2원

9

92.3 x 800/1,000 x 60/63 = 70.3원


나. 가정용으로 사용할 경우


(1) 일반가정에서 200kWh 이하로 사용할 경우(93.3원/kWh 기준)


단계

사용요금(1시간당 전기요금)

1

93.3 x 800/1,000 x 43/63 = 50.9원

2

93.3 x 800/1,000 x 46/63 = 54.5원

3

93.3 x 800/1,000 x 49/63 = 58.1원

4

93.3 x 800/1,000 x 51/63 = 60.4원

5

93.3 x 800/1,000 x 53/63 = 62.8원

6

93.3 x 800/1,000 x 55/63 = 65.2원

7

93.3 x 800/1,000 x 58/63 = 68.7원

8

93.3 x 800/1,000 x 59/63 = 69.9원

9

93.3 x 800/1,000 x 60/63 = 71.1원


(2) 일반가정에서 201~400kWh 범위에서 사용할 경우(187.9원/kWh 기준)


단계

사용요금(1시간당 전기요금)

1

187.9 x 800/1,000 x 43/63 = 102.6원

2

187.9 x 800/1,000 x 46/63 = 109.8원

3

187.9 x 800/1,000 x 49/63 = 116.9원

4

187.9 x 800/1,000 x 51/63 = 121.9원

5

187.9 x 800/1,000 x 53/63 = 126.5원

6

187.9 x 800/1,000 x 55/63 = 131.2원

7

187.9 x 800/1,000 x 58/63 = 138.9원

8

187.9 x 800/1,000 x 59/63 = 140.8원

9

187.9 x 800/1,000 x 60/63 = 143.2원


(3) 일반가정에서 400kWh를 초과하여 사용할 경우(280.6원/kWh 기준)


단계

사용요금(1시간당 전기요금)

1

280.6 x 800/1,000 x 43/63 = 153.2원

2

280.6 x 800/1,000 x 46/63 = 163.9원

3

280.6 x 800/1,000 x 49/63 = 174.6원

4

280.6 x 800/1,000 x 51/63 = 181.7원

5

280.6 x 800/1,000 x 53/63 = 189.1원

6

280.6 x 800/1,000 x 55/63 = 196.0원

7

280.6 x 800/1,000 x 58/63 = 206.7원

8

280.6 x 800/1,000 x 59/63 = 210.2원

9

280.6 x 800/1,000 x 60/63 = 213.8원


5. 지속적인 혁신 추구


잠피온히터에 대한 고객님들의 꾸준한 사랑과 관심에 감사드립니다. (주)카본이노베이션은 제조회사와 충분한 협의를 통해 지속적으로 혁신을 추구하여 전력소모량을 더 감소시키는 방법을 연구하여 고객님들의 사랑에 보답하고자 합니다. 감사합니다~**